- Potência contratada (garagem): 41,41kVA
- Número de pontos de carregamento: 5 (falta descrever quais as frações)
- Potência máxima de carregamento por posto: 3,7kVA, no meu caso tenho instalação preparada para 11kVA.
- Ciclo horário dos contadores: o contador do meu carregador é tetra-horário e segue os valores definidos pela EDP. Os restantes são de tarifa única e é aplicado um valor kWh de 0,19€ (feito com base em média das várias tarifas horárias)
Dando ainda uma margem de 10%, podemos assumir 34kW de potência disponível para postos de carga.
Tal permite 9 carregamentos simultâneos a 3,7kW.
Temos poucos pontos de carga e estatisticamente não carregam todos ao mesmo tempo.
Quando existirem mais pontos de carga terá que ser considerada uma solução de balanceamento de carga (reduzindo a potência de alguns postos para acomodar a potência disponível).
A potência instalada na garagem sempre esteve sobredimensionada, e parece adequada aos próximos anos.
Não faz sentido pensar em muitos carregamentos simultâneos dado que o mesmo sucede com esgotos - não se assume que todos os autoclismos vão funcionar em simultâneo.